,莫念末恋 2021-11-12 17:08:49 | 重庆市 安装机电安装算量GQI | 1049查看 3回答
请帮我看下图中管线里面应该有几根线
系统图里面表示AL2:N7只有2根线(火、零)。我们算量的时候是不是所有的管内都算2根?
下图橙色是配电箱过来的火线,蓝色是零线,红色是开关出来的火线。我寻思就应该这样接线啊。那图中1和2圈起来的位置不就是3根线吗(一根配电箱过来的火线不接灯具,一根开关过来的火线接灯具,一根零线)?还有就是开关进出火线的方向不一样是不是应该穿两个管子,有这种说法吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你画的就对
2021-11-12 17:14:38
-
按配电箱系统图 计算 图纸上设计几根 你就算几根哦
2021-11-12 17:17:12
-
看系统图结合平面
2021-11-13 08:20:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看