JP 2021-11-14 11:32:42 | 河北省 土建 | 450查看 1回答
空调板处的A6-200的钢筋是板负筋的分布筋吗?是否需要重新布置A6-200
A6-200的钢筋是板负筋C8-150的分布筋吗?是否需要用板受力筋重新布置A6-200
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是负筋的分布筋
2021-11-14 11:34:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看