Lydwuzx 2021-11-15 16:43:10 | 广东省 安装预算结算安装算量GQI | 1076查看 3回答
关于安装电气工程中回路计算的问题
电气工程中一根CAD线代表多根管道,使用组合管道后,标高无法修改,修改后回路无法连贯。实际问题:两根插座回路是埋地敷设,在新建组合管道时,选择起点是层底标高,但识别后组合管道是层顶敷设,对组合管道进行属性修改后,回路就无法连贯。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、多根线条识别成电线导管构件(标高、电管管径、电线线径、电线根数等,通通设置正确)
二、一根线条识别成(画成)组合管道。
三、设置起点(组合管道靠近配电箱一端)。
四、选择起点,点击(一其中的1根电管构件),击右键,选择起点,成功后构件变色;再换另一根电管构件,选择起点,如此循环,把多根线条逐一识别(选择起点)。
这样第一条设置准确,就不会出现你说的情况。
首次提交 2021-11-15 17:20:35 最近修改2021-11-15 17:21:43 (修改过1次)
-
一根cad线为多个管道时,你可以直接选中管道然后乘个倍数就行,不用都画出来
2021-11-15 16:45:35
-
回路计算最好一条条的识别
2021-11-15 17:00:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看