poonda 2021-11-17 10:59:02 | 广东省 安装 | 840查看 1回答
比例积分阀是一组3个吗?1和2还是其它阀门?谢谢!
2021-11-18 14:27:44 补充
旁边两个为压差控制阀
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
yousuosi 专家
答题: 1827 被赞: 531
可以按阀组,也可以分这算。
2021-11-17 11:12:33
消防水泵接合器
1、消防水泵接合器并列布置,闸阀、安全阀、止回阀算一组还是算两组?2、图示上方的图例是水力警铃吗?
请问这种水表应该怎么套定额
如图1,水表里面好像含了2个闸阀,1个减压阀组,1个倒流防止器, 是分开出来分别套价还是怎么套? 另外如果是分开套的话水表跟减压阀组,倒流防止器怎么套定额呢。 新手,期待您的帮忙,万分感激~~问题补充:请问分开算是按1个水表,2个闸阀,1个减压阀组,1个防回流这样分别去套吗?
防火卷帘门模块问题
1.如图,一个FJK(卷帘门控制箱)需要6个输入模块和1输出模块以及接入一个14芯的线缆,我之前做过的工程都是一个输入输出模块及一组信号一组电源线接入FJK就可以的,所有请问现在这份图纸有没有什么问题。2.图4是电源监控系统,其中DYK是电压信号传感器,由配电箱厂家配置,我想问下图中的24V及220V电源也是配电箱配置的吗?还是得另外穿管线
配电箱组价
如图中:1、NSX160/4P+MX 140A;2、C65N/3P D 20A,3个;这里面NSX160组价时是一个整体开关还是多个组件的开关?另外,漏电电流监控器PMC-T201、电涌保护都怎样分析出来?谢谢!
大神们,回答一下
大神们,1.问一个问题空调是按制冷量套定额还是制冷功率,那重量是看那个重量与泵重表 还是有别的表 2风机的支吊架怎么计算。3 镀锌钢板 比如0.6厚 1t 4300 按理论重量换算 4.71*4.3=20多块钱每平方米对吗