小问 2021-11-18 11:39:21 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 928查看 3回答
关于防雷接地
请教各位老师:
JD3:接地测试端子(150*60*10);室外柱上预埋接地钢板,与引下线主钢筋相连;距室外地面上0.5米
1、这个JD3说的是不是总说明里面的这个“测试连接板”
2、这个JD3只标注了一个位置,是不是工程量是1块?不是每根引下线上都有一个吧?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、这个JD3说的是总说明里面的这个“测试连接板”
2、这个JD3只标注了一个位置,工程量是1块
2021-11-18 11:41:55
-
1、是的
2、正常不会只有一个测试板,也不会每个引下都有,如果确认是标注一块,按一块算。
2021-11-18 11:42:04
-
是测试连接板,一般四块
2021-11-18 12:30:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看