朱彩艳 2021-11-18 15:18:14 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 877查看 2回答
高压柜配线
如图:图2是一排高压配电柜,图一和图三分别是图二上两个红色箭头的放大图。图一给的信息是不是这一排柜子由铜母线排TMY-3(100*10)把这一排柜子连接起来?图三左边第一个箭头“进(出线)规格”,第二个箭头是一种型号的电缆,第三个箭头里边两个电缆型号(上边的是进线,下边的是出线吗?),这些信息我读不懂。请大神指点,如果是进线信息,那母排不是进线吗?还是两个都是进线?感谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
母线是把配电柜相互连接起来,你第三张图,那个是柜子出线规格,应该是给柜子以外的设备供电。
2021-11-18 15:24:35
-
母线是高压配电柜的进线,电缆是出线
2021-11-18 15:28:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看