Peter Pan Kobe 2021-11-18 17:36:48 | 广东省 安装机电预算 | 739查看 1回答
各位老师,想请问下有关智能化系统计算问题
老师
各位老师,我想请问下截图所示智能化系统图计算问题,截图标识的1.此部分进机柜有什么条线缆;截图标识的2、3、4所框选的部分,此部分是否计算为跳线,如果是计算跳线该怎么计算这部分的数量,和按多大长度去计算;截图标识5部分,是否为5个24口RJ45的配线架,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
“1处”代表机柜出线网线,有几个末端,就有几根六类网线;
“2”“3”“4”是跳线,机柜内部,设计并未明确交换机数量,暂且按照各一个计算,暂且按照1根4芯光纤进线考虑,那么“2处”有四根光纤跳线,一用一备;“4”处是网络跳线,数量按照末端网口数量计算,机柜内跳线,按照常规2m计算即可,买回来就是成品;
截图"5"部分,是5个24口网络配线架;
你末端面板数量应该不少,这里交换机与交换机如何连接并未体现出来,最好问问设计交换机的规格,48口还是24口,需要用多少光纤交换机和网络交换机
2021-11-19 09:02:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看