• 框架柱钢筋顶端锚固问题

    我做了一个工程为地下车库,框架结构,在楼层定义的时候,定义基础层,-1层和首层,框架柱在-1层和基础层布置,一层没有任何构件,柱顶与WKL相连,并判断了边角柱,为什么在计算的时候,框架柱钢筋不计算锚固,而是在顶端截断了呢。我该如何处理。 曾有一次汇总计算的时候,框架柱钢筋顶端计算了锚固,再进行汇总的时候,就再也没有计算过。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在顶端截断是什么意思?你现在的情况是钢筋到柱顶只有弯折而没有那个锚固呢?还是纵筋连柱顶都没到?角柱有没有锚固?边柱是一根锚固都没有还是锚固钢筋数量少了? 如果是锚固数量少了,可以用“#”号,你想有几根锚固的这样输入,比如20c25,其中5根锚固的,纵筋输入为 :#5c25+15c25,这样就有5根是锚固了 我试了下,你的wkl应该比较高吧,这样就是纵筋直接锚固入梁内了,梁特别高的时候用#号也解决不了好像,你手动修改吧。因为从梁底到顶已经超过了1.5lae了。手动改吧,然后锁定构件

    2009-05-25 15:34:03 

  • 框架柱钢筋顶端钢筋要自己根据边角柱修改钢筋,并在要锚固的钢筋前加#号

    2009-05-25 15:33:30 

  • 按照您的描述,只有地下室,则无需判断边角柱,如果判断了边角柱,柱子顶端则判断为无锚固存在,所以在汇总后也不会有锚固计算在内。 如有遗漏或错误,请各位大虾多多指教!

    2009-05-25 15:34:11 

  • 如果梁高比较高,达到直锚了,软件就按照直锚算了 你算看是不是达到直锚了

    2009-05-25 15:39:45 

  • 如果一层没有构件,在绘制完后 如果判断了边角柱,那么钢筋的计算是有区别的。你看一下计算设置-节点设置-柱-顶层边角柱(中柱)的设置是否一致,如何计算的。

    2009-05-25 16:14:56 

  • 这个问题跟你的梁有关系(高度很高),这也是千赢官网首页登录入口对柱处理不太完善的地方。在某些情况下只能靠自己手动去处理是+*还是+#了

    2009-05-30 09:32:11 

  • 对于一些KZ随层变截面,纵筋规格、根数与箍筋规格、根数等都发生变化的情况,可在定义时灵活运用“*”与“#”来处理变化的钢筋。 对于不能伸到上层而需要在当前层锚固的柱钢筋,在其前面加“*”表示。例如二层的角筋4B25到三层由于截面变小,有两根钢筋不能正常伸上去而要截断,我们可以输入:*2B25+2B25,上一层钢筋会自动下插1.5lae。 软件工具栏中的“自动判断边角柱”,对于角柱,软件会自动对一个B边和一个H边的钢筋进行长锚,而边柱就需要我们告诉软件:是H边还是B边需要长锚,哪边钢筋需要长锚我们就在它的钢筋信息前面加#号,输入如:B边一侧中部钢筋:#2B22,H边一侧中部钢筋:#2B22。 以上皆附图说明,以便更加直观易解。

    2009-05-25 18:15:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map