做咩 2021-11-19 16:37:06 | 湖南省 土建 | 1861查看 1回答
湖南地区关于墙和柱超高模板计算
湖南14定额说明里面当混凝土模板支模高度大于6.6m时需要计算支架费,但是后面关于支架计算方法只有梁板的,那么柱和剪力墙支模高度大于6.6时需不需要计算这个增加支架费用,如果需要计算这个外围水平投影面积该怎么算。如果不需要计算支架费,它的超高模板计算规则又不适用支模高度在3.6~6.6范围的情况。有没有大神给讲解一下
,手上这个项目地下室柱子高度都在七八米以上。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我个人理解是这样的:
首先梁或者板超过6.6m的前提包含了柱(剪力墙)高度超过6.6m,要不然总不可能板悬空在7、8m的位置吧;
其次:一般室内也不会存在单独的柱在6.6m以上,而上面没有梁板的情况。
再次:支架换算的时候按空间体积,而且定额的名称是砼满堂式支架。
所以这个支架重量是综合考虑了,柱不需要另外套支架了。
至于为什么算砼的体积没加柱,只有问造价站的人了。
值得注意是是:这项定额是不含钢管的使用或者租赁费的,需要补充租赁费或者使用费
2021-11-19 17:02:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看