阿泽 2021-11-20 18:23:30 | 浙江省 土建土建计量GTJ | 2074查看 5回答
像这种变截面柱怎么绘制 gtj2018
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
地坪以下定义一种截面,钢筋保护层设置+50,上边定义一种截面就可以处理好了
2021-11-20 18:25:23
-
分别定义柱子,然后柱子调整标高和高度绘制
2021-11-20 18:25:51
-
分为上下两根柱定义布置,下部柱的钢筋保护层厚度加大到与上柱成一直线。
2021-11-20 18:26:13
-
你好:基础层和一层分别定义框架柱,基础层框架柱的保护层+50mm。
2021-11-20 18:27:39
-
分段定义柱,按照不同的标高来定义后分别画图.
2021-11-20 18:30:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看