念、莫相言 2021-11-25 19:58:40 | 河北省 安装 | 859查看 3回答
关于卫生间的等电位连接
卫生间等电位端子箱引出线管(暗敷地面与墙内)与卫生间内的金属物连接。
那么问题来了:
在管线与金属物连接点处 是不是有接线盒?有的话好像说不通,也没见卫生间墙面壁挂热水器的地方有这么个接线盒。
没有接线盒的话好像也说不过去,例如墙面上,这个管从墙里直接弯出来?
望大佬门给指点迷津,感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在管线与金属物连接点处 是没有接线盒。
这个管在墙里是暗敷设的,同水管 一起施工
首次提交 2021-11-25 20:21:24 最近修改2021-11-25 20:22:00 (修改过1次)
-
可以用等电位箱解决,箱体接地
2021-11-25 22:33:22
-
没有接线盒,用卡子接线
2021-11-26 08:11:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看