7z 2021-11-28 21:59:14 | 四川省 安装 | 489查看 2回答
风管配置图没看懂
如图所示,
1.第一行420风量得风管是否蓝框部分不管送风管和回风管尺寸,风管上面得散流器都是同一个规格?
2.第三行720风量处得红框和黄框分别对应红黄框得散流器尺寸?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、不是。室内机型号不同,送风管、回风管的尺寸就不同,采用的风口(散流器)的尺寸,也不同相同,通往散流器的支风管,尺寸也不用相同。
二、不是。带一个散流器,散流器的规格采用红框里面的数据;带两个散流器,散流器的规格采用黄框内的数据。
2021-11-29 07:43:28
-
不是的
2021-11-29 08:21:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看