• 砖混结构中的悬挑梁挑出长度1.8米,深入墙内2.7米,

    砖混结构中的悬挑梁挑出长度1.8米,深入墙内2.7米,挑梁断面250*400,上部钢筋3B22,下部钢筋2B14,箍筋A8@100/200,支座处(丁字墙上)构造柱240*240,梁建好后,点原位标注时,A1、A2、A3、A4数据是多少?箍筋间距100的有多少个,间距200有多少个,B22钢筋总长多少,怎样才正确呢?C30砼,6度抗震。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    支座处为A1=120、A2=120、A30、A40,只有一个支座 砖混结构中,所有梁(不含圈梁)支座要重新设置一次,不然软件只会默认为支座为,120,准确的支座为墙厚。 画好之后,汇总计算,--布筋分析--修改梁上部筋的变弯钩值为0,锁定钩件就好了,下图:

    2009-05-27 13:26:02 

  • 箍筋间距悬挑部分间距100,非悬挑部分按100/200设置

    2009-05-27 14:07:59 

  • 柱、梁绘制好以后,提取梁跨,A1、A2、A3、A4软件会自动计算,如图1:(上部钢筋通长布置,无弯折的情况),图2:(上部有两根钢筋带弯折,一根通长)

    2009-05-27 14:21:36 

  • 楼上回答的可以

    2009-05-27 14:42:02 

  • 建议按单构件输入,

    2009-05-27 13:10:30 

  • 砖混结构中的悬挑梁挑出长度1.8米,深入墙内2.7米,挑梁断面250*400,上部钢筋3B22,下部钢筋2B14,箍筋A8@100/200,支座处(丁字墙上)构造柱240*240,梁建好后,点原位标注时,A1、A2、A3、A4数据是多少?箍筋间距100的有多少个,间距200有多少个,B22钢筋总长多少,怎样才正确呢?C30砼,6度抗震 按图纸要求来画,软件会自动计算的,

    2009-05-27 13:31:30 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!