• 梁高3000mm,墙筋作为其腰筋。梁拉筋纵向按箍筋间距,竖向隔一根腰筋拉一根,拉筋如何表示?谢谢

    某工程连梁高3000mm,箍筋C8@100,2肢箍。 水平、竖向墙筋均为2C12@200,墙体拉筋A6@400.根据图纸表示墙水平筋作为梁腰筋,梁内设A8@200拉筋,竖向隔一(墙水平筋)拉一,该梁内拉筋如何计算。 (设计院否定了墙内拉筋即可作为梁内拉筋的做法)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的理解梁内水平方向为拉筋A8@200,竖向拉筋应为A8@400,在梁属性编辑中其他钢筋中输入

    2009-06-06 06:45:42 

  • 03G队梁有说明。

    2009-06-06 00:15:07 

  • 我给你举例: 如果剪力墙中水平筋中图纸规定:B14和B12钢筋以200的间距布置,如何处理? 处理方法:B14的钢筋其实就是400间距一道,B12的钢筋也是400的钢筋,所以 在软件中直接输入两种钢筋,间距输成400就可。 3 同一条线上,先合并再汇总 在剪力墙钢筋计算中,如果两端剪力墙分开画的话,计算的钢筋时断开的,所以应该注意画图的方向。看画图方向选择键盘上的“~”键。

    2009-06-06 00:19:26 

  • 在定义连梁时输入梁侧面筋C12@200及可,(水平方向为拉筋A8@200,竖向拉筋应为A8@400)

    2009-06-06 07:17:19 

  • 连梁可按正常的去定义,墙体拉筋设置为A6@400*400就可以了。梁内的拉筋按腰筋的排数来进行设置,间距设置为A8@200就行了。既然设计院否定了墙内拉筋即可作为梁内拉筋的做法,拉筋部分你就可以墙做墙的设置、梁做梁的设置就可以了。