佰舸争流 2021-11-30 16:47:15 | 北京市 安装机电 | 718查看 3回答
请问施工现场避雷网与柱内主筋搭接需要用圆钢焊接到一起,此部分是否需要计量?
如需计量是按照跨接地线每处计算吗?套用北京的哪个定额合理?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不用计算
2021-11-30 16:48:45
-
套接地母线的相应 定额
2021-11-30 16:48:57
-
这个不需要单独计算,包含在引下线范围之内的
2021-11-30 16:53:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看