• 请问一下当剪力墙水平钢筋计入体积配箍率和不计入配箍率有什么影响

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:场景一:剪力墙的水平分布筋计入边缘构件体积配筋率选择“计入”;

    剪力墙水平钢筋和暗柱箍筋等间距时,会按照下方选择的【隔一布一】或【按实际位置代替】代替暗柱的箍筋,伸至端部90弯折后勾住对边竖向钢筋,并在端部做135°弯钩。如图:

    钢筋计

    场景二:剪力墙的水平分布筋计入边缘构件体积配筋率选择“不计入”:

    剪力墙水平筋伸入暗柱端头-保护层后弯折10d,且暗柱箍筋及非阴影区箍筋不被水平筋代替。如图:

    体积配箍率