ss 2021-12-03 15:19:47 | 河南省 安装 | 1349查看 4回答
室外路灯预埋管
请问图中FPC DN50管计算工程量时是1根还是4根,工程量需要*4吗?
2021-12-03 15:30:49 补充
是从配电箱到手孔井每根主管都是4根管吗?还是从配电箱到手孔井有几根主线就有几根主管呢?
2021-12-03 16:13:09 补充
系统图只显示支管,个人理解是几根主线几根主管(图二剖面图写了一个以平面图为准),不知道对不对
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
4根
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-12-03 15:22:20
-
是的
2021-12-03 15:26:30
-
看系统,不会全部是4根管,按系统画就行
首次提交 2021-12-03 15:59:31 最近修改2021-12-03 16:22:38 (修改过1次)
-
几根线就是几根管,
DN50只是示意,具体根据系统图,如果是PC25,就敷设PC25即可,有几个回路埋几根管。
2021-12-03 23:09:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看