惜缘 2021-12-03 23:11:46 | 四川省 土建结算土建计量GTJ | 1163查看 3回答
这种工程怎么设置±0?
如下图:这种工程怎么设置±0?我是分单项设置,但是主楼筏板与地下室抗渗板不知道怎么连接到一起了,求大神指导,谢谢!主楼±0与地下室相差1.3米,但是主楼筏板标高要依据地下室±0来计算,一层梁板又要按照主楼来计算,不知道怎么处理了。
2021-12-03 23:13:22 补充
地下室底板及顶板是斜板,层高3.55米
2021-12-04 22:23:28 补充
2#楼±0为黄海高程477.3, 3#楼±0为黄海高程477.7. 地下室±0为黄海高程478.6。图纸要求主楼、地下室的基础都要按照478.6计算标高,但是主楼到±0这一层(就是一层板又要按照各自主楼的±0.00计算)就不知道怎么建模了?求大神详细解答一下,谢谢!我是分单项建模的,但是主楼与副楼交界位置就不知道怎么处理了?单项工程是不是按照各自的标高设置?
2021-12-04 22:35:05 补充
假如2#楼一层标高设置为-0.05(±0.00为477.3,图纸一层结构降0.05),那么3#楼一层标高就要设置为(+0.35? ;3#楼±0.00为477.7,比2#楼高0.4米),地下室一层也按照相应关系去扣减计算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照主楼 正负零 设置 。
2021-12-04 08:17:50
-
设计给定。
2021-12-04 06:17:26
-
按主楼的首层室内地面标高设置正负零。
2021-12-05 08:50:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看