蜗牛 2021-12-07 15:44:12 | 陕西省 安装结算 | 372查看 1回答
弱电问题
-1层,交换机位于一楼,摄像头配线从弱电井引来,请问这些配线竖向长度是按照弱电井高度即层高来计算?还是不需要计算?
图例中配线是穿JDG管敷设,平面图有一部分是桥架,请问桥架敷设部分是只桥架敷设?还是穿管并在桥架中敷设?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这些配线竖向长度是按照弱电井高度即层高来计算
图例中配线是穿JDG管敷设,平面图有一部分是桥架,桥架敷设部分是只桥架敷设,不是穿管并在桥架中敷设
2021-12-07 17:11:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看