快乐被丢掉了 2021-12-08 10:05:18 | 广东省 安装 | 903查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124833 被赞: 30201
不需要连接到引下 线
电位箱是要连接到墙内或地板内钢筋即可
首次提交 2021-12-08 10:06:57 最近修改2021-12-08 10:07:49 (修改过1次)
卫生间的等电位端子箱能直接通过扁钢焊接在均压环上吗?
等电位的端子箱的高度为0.3需要通过扁钢焊接到主筋上,其中11层有均压环,试问等电位端子箱可以直接焊接在均压环上吗?还是要另外焊接一条回路去最近引下线的位置。一般从等电位端子箱到主筋此段扁钢计算多长合适?
防雷接地的定额说明求专家大佬帮忙解析一下!
深圳定额说明:引下线子目中“利用结构钢筋贯通”适用于局部接地(如等电位连接)中利用结构钢筋构成电气通路,按单根钢筋长度计算。“沿建筑明设引下”适用于砖结构的房屋、其他构筑物(包括设备支架)的明设接地引下线等的计算,也按单根接地母线长度计算。“利用建筑物主筋引下”则考虑按两根主筋引下,工程量按其中一根主筋长度计算,如设计数量不同,可按比例调整。【三个问题!!!】求专家明释;【第一个问题:“利用结构钢筋贯通”和“利用建筑物主筋引下”有啥区别?】【第二个问题:计算“利用建筑物主筋引下”考虑两根主筋引下,这时候需要计算一个还是两个断接卡?】【第三个问题:如果是利用柱内的这种土建里的钢筋里,到时不是要浇筑吗,那是不是先接完断接卡做完接地测试再浇筑,如果是的话,做完测试断接卡是否需要拆除?】2023-03-08 13:12:06 补充
想请问地下基地网是不是需要算那些东西呀
想请问地下基地网是不是需要算那些东西呀,不太懂防雷系统整个接地网连接的是筏板基础接地吗,图纸没说明连接是扁钢还是什么,这些连接起来的是什么呢引下线都是些从塔楼或则其他引下来的吗截图一是接地母线吗跨接计算是要计算哪些呀,凡是连接了每根柱子和承台、桩,都是算一处吗,那整个地下室不是好几百处,求解答除了以上五点,地下接地网还是那些要算的呀
你好,请教几个有关防雷接地的问题。谢谢。
本工程为33层住宅楼,建筑主体高度98.3米,地下二层(层高3.7m)根据防雷及接地的设计说明及图例,列项如下:一、接闪器:1、接闪短杆 φ12热镀锌圆钢 L=500mm:根据屋面防雷接地平面图计算出避雷针的根数,套“避雷小短针在避雷网上安装”子目。2、天面明装接闪带,采用 φ10 的热镀锌圆钢,沿女儿墙(天面)高出150mm明敷,并与引下线焊接连通;支持卡间距1m:根据屋面防雷接地平面图计算水平和垂直的避雷网工程量*1.039,套“避雷网安装 沿折板支架敷设”子目,其中,未计价主材为 φ10 热镀锌圆钢。3、屋面接闪网格连接线,利用屋面混凝土楼板内≥φ10(或两条φ8)的主筋做不大于10x10米或12x8米的接闪网格:根据屋面防雷接地平面图计算水平和垂直的避雷网工程量*1.039,套“避雷网安装 沿折板支架敷设”子目,其中,无需另计主材。二、引下线1、利用柱内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,要求其上与接闪带焊通,下与地梁两条面筋(当地梁面敷土深度少于0.5米时,则与地梁底部两条纵向主筋)焊接连通:根据基础防雷接地平面计算出引下线的个数*垂直高度(高度=屋面顶板(女儿墙顶)高度+基础埋深。套“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下”子目,不需另计主材。三、接地装置1、测试端子,暗装接地电阻测试端子板。离地0.5m:根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接地跨接线”子目。(疑问:这里是否需补充主材)2、电气接地端子(40x4热镀锌扁钢)离地0.3m:根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接地跨接线”子目,并补充主材。3、局部等电位端子箱 离地0.3m 住宅卫生间内设于洗手盆下方:根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内)”子目。4、总等电位端子箱 离地0.3m :根据防雷接地平面图,计算出测试端子的个数。套“接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内)”子目。5、预留补打接地桩头,40x4热镀锌扁钢,距外墙皮1.0m,室外地坪下0.8m:根据防雷接地平面图(水平+垂直)*1.039计算工程量,按“接地母线”子目考虑。6、接地线 利用基础地梁(圈梁)内钢筋做接地装置时,当所有地梁面敷土深度不少于0.5m时,可利用地梁面两条纵向主筋焊接连通做接地体,否则必须利用地梁底部两条纵向主筋焊接连通做接地体;当利用基础桩内钢筋做接地装置时,单桩承台利用桩内4条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接,多桩承台利用桩内2条主钢筋与承台内接地用钢筋焊接。(无地梁处采用40x4热镀锌扁钢作接地连接线与桩台基础钢筋焊通。)防侧击雷:利用结构圈梁内一根≥φ10(小于φ10大于φ6时用两根)主筋通长焊接,在建筑物27层起每层及天面、屋面连成闭合回路,作为防侧直击雷接闪器,防侧直击雷接闪器应与防雷装置引下线焊接连通。自27层起,外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置(防侧直击雷接闪器)连接。(无结构圈梁处采用φ10热镀锌圆钢作防侧击雷连接线与结构圈梁内主筋焊通。)第一小问:根据防雷接地平面图,(水平+垂直)*1.039计算工程量,套取“接地母线敷设 户内接地母线敷设”子目,删去主材(利用利用地梁底部两条纵向主筋焊接连通做接地体,故不需另计接地母线主材费)第二小问:根据建筑物结构外围计算一圈周长,其工程为长度*1.039,套取“避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋”子目。(疑惑:根据第一小问,已经计算接地母线的工程量,是否再计均压环。如需计算均压环,是否重复。请做下简单解析。谢谢。7、根据建筑防雷节点大样图,基础接地线跨接伸缩缝做法,跨接圆钢φ12向下弯(R=100)与基础梁底筋焊接。疑问:接地线跨接的根数如何计算。8、说明:强、弱电井内从首层开始,每三层及顶层由剪力墙主筋焊出电气接地端子,并与电气竖井内接地干线-40x4扁钢作可靠联接:已知接地端子为33个,计算接地跨接线为:33/3+1=12根,这样计算是否正确。另外,套“接地线跨接”子目,是否要补充“接地干线-40x4扁钢”的主材。9、说明:自27层起,外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置(防侧直击雷接闪器)连接。(无结构圈梁处采用%%C10热镀锌圆钢作防侧击雷连接线与结构圈梁内主筋焊通。)由27层起,所有外墙上的金属门、窗、栏杆处均预留一接地端子。理解为:自27层起,根据铝合金门窗的樘数计算“钢铝窗接地 "的处数。这样是否正确。如有误,请指正。四、接地装置调试1、按”母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网“一个系统考虑。以上是关于防雷接地的疑惑,请指正。谢谢您的指导! 补充问题: