qianyexu 2009-06-08 15:31:09 | 河北省 其他专业 | 2316查看 4回答
40mm厚C20混凝土刚性防水层,配双向筋∮4@200,按6m?6m分块,油膏灌缝,套哪项定额?
问题补充:补充一下,是套山西05定额,最好能给出具体定额编号,谢谢各位了
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答: 40mm厚C20混凝土刚性防水层套7-29和7-30结合完成。 配双向筋∮4@200套4-256号即可 油膏灌缝套7-121建筑油膏嵌缝项目即可
2009-06-08 15:48:19
-
应区分不同地区的定额计算规则及计价说明, 如40mm厚C20混凝土刚性防水层深圳市定额则套用2003建筑工程定额第七章<屋面及防水工程>中"1007-73:细石混凝土防水屋面(滚压二次、加水泥提浆压光三遍) 厚35mm",按设计调整混凝土厚度. 油膏灌缝套用2003建筑工程定额第七章<屋面及防水工程>中"1007-187:细石混凝土面刚性防水层上做分格缝 2.5cm厚", 配双向筋∮4@200套用2003建筑工程定额第四章<混凝土及钢筋混凝土工程>中"1004-178:现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内" "803111
2009-06-08 16:24:37
-
要按照整体面层带分隔缝套项,然后套取一个∮4钢筋网项目和油膏灌缝项目
2009-06-08 15:32:39
-
刚性屋面已包含油膏嵌缝项目!
2009-06-08 15:55:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看