小美 2009-06-08 21:31:14 | 重庆市 其他专业 | 1307查看 6回答
正方形板的分布钢筋根数计算中,为何两个方向数量不一样?为什么有一边要减除50?
问题补充:计算正方形板分布钢筋长度时,为什么x方向和y方向的长度要相差50×2?不明白每边扣减50的原因是什么?(四边负筋长度均一样长)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分布钢筋都是需要离支座边50mm开始布置
2009-06-08 21:33:54
-
分布筋的根据与负筋的长度有关 一边要减除50是软件默认的数值,可以修改
2009-06-08 21:42:26
-
净空尺寸一样计算出来的根数就量一样的,两边都要减除50是按规范要求,按你的说法肯定是梁的宽度或者钢筋布置间距尺寸不相同。
2009-06-08 21:45:41
-
分布筋的根数与负筋伸出支座的长度有关 在计算设置中板的公共属性-起始受力筋、负筋距支座边距离,软件默认为50,是可以修改的。
2009-06-08 22:22:25
-
一边要减除50是软件默认的数值,可以修改成1/2板主筋间距。 跨长一样的话,数量应该是一样的。
2009-06-08 22:22:56
-
正方形板的分布钢筋根数计算中,为何两个方向数量不一样?为什么有一边要减除50? 软件默认为50,一边要减除50是软件默认的数值,可以修改成1/2板主筋间距。
2009-06-08 22:39:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看