小问 2021-12-10 09:40:55 | 陕西省 安装预算安装算量GQI | 1581查看 2回答
关于桥架防火封堵
请教各位老师:
图纸上有关于防火封堵的描述,但是以前都没有进行过防火封堵的组价,学习的时候老师说是含在桥架的每米报价里面,实际也没算过防火封堵,这样合适吗?
跟施工单位对账的时候,如果施工单位给防火封堵进行了组价,而我这边没有单独套子目,我想给的解释是:防火泥等工程量计算起来比较麻烦,要算出洞口有多大,桥架占多大,给防火板防火泥的面积有多大,还要换算成体积,有这细算的时间还不如算点别的更有价值的,所以直接含在桥架每米价格中比较省事儿!这样解释可以吗?
谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可以
定额中有防火 封堵的子目,不要怕麻烦,工作要细
2021-12-10 09:57:21
-
如果你们当地的定额有专门的 防火封堵 子目,就说明防火封堵并没有包含在桥架安装定额中,因为这个计量单位不一样,无法准确测算一米桥架需消耗多少的防火堵料、多少的人工。建议建设单位代表、监理、施工单位代表三方现场测定每封堵一处需要消耗多少公斤的防火堵料,防火封堵人工就套防火封堵子目。
2024-09-05 12:10:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看