• 谁能告诉我风管的保温和支吊架怎么算啊?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通风管道支架及保温问题: 1、薄钢板焊接及咬口连接,其支架量已包含中风管制作与安装子目内,不需要另外再计算; 2、塑料风管及不锈钢管钢管的支架不包含在定额子目内,首先看设计要求,若无要求按规范:长边400以下,4米一个支架,400以上(含)为3米一个支架,支架制作要求按施工规范要求,及设计选用的类型,若设计没任何要求,只按长规进行:横向采用L40×4,长度为风管底边长+2个保温层厚度之各的2倍,竖向为2根12圆钢,长度为板或梁底至风管底+预留长度(含保温)+埋入长度(根据实际情况计算)之和。 3、保温体积按(风管周长+2个保温厚度)×风管长度×保温厚度计算。

    2009-06-09 17:03:53 

  • 风管的保温 按风管外表面积计算 和支吊架 按实际量算 如果没有提供实际量 按管道总量/3米=个数 看你的支架 用什么型钢 多少料 查五金手册 算出重量

    2009-06-09 12:45:09 

  • 风管的保温 按风管外表面积乘以保温厚度计算 支吊架 按实际量算 如果没有提供实际量 参考施工验收规范管道支吊架间距计算,约为按管道总量/3米=个数,参考支吊架图集计算出每个支吊架的重量

    2009-06-09 12:52:01 

  • 风管的保温按面积算,支架按重量算

    2009-06-09 15:34:03 

  • 通风管道支架一般定额综合内容已考虑,不单独计算。不锈钢管道的支架按实际用量按重量计算。定额有规定。风管保温计算按第十一册计算规则计算出保温材料工程量套第九章绝热工程相应子目。

    2009-06-09 13:02:17 

  • 风管保温按照北京定额计算方法如下: 风管表面积为保温面积,即风管截面周长*风管长度。如500*200风管4米则保温面积为:(0.5+0.2)*2*4 支架在北京定额附录中有型钢含量,用那个算支架就行了,支架的制作安装费应含在风管制作安装中,不用另行计算,如果算刷墙量可参考附录中的含量

    2009-06-10 14:06:41 

  • 同意石破天惊的说法

    2009-06-10 16:14:34 

  • 通风管支架:一般采用30*3或40*4角钢,单个计算为(风管底部距现浇顶高+风管宽)*2*型钢理论重量+预埋件重量 风管保温按照(风管外径+4个保温层厚度)*保温层厚度计算

    2009-06-09 13:34:54 

  • 通风管道的保温及外缠保护层按通风管道的净面积计算,通风管道的吊支架包含在定额子目内,除跨风管的落地支架另安设备支架计算

    2009-06-09 14:28:46 