小夏 2021-12-13 10:08:12 | 河北省 安装概算预算结算 | 652查看 2回答
河北定额中,火灾报警中,广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔装置需要套调试定额吗?正压送风阀、排烟阀、防火阀 需要套调试定额吗
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124365 被赞: 30064
通风系统需要进行系统调试
消防火灾报警中的调试包括在各自的子目中了
首次提交 2021-12-13 10:10:00 最近修改2021-12-13 10:12:11 (修改过1次)
云在青天水在瓶 专家
答题: 670 被赞: 225
2021-12-13 10:13:56
火灾报警系统调试
如果5栋楼共用一套火灾报警及联动系统,那么系统调试的时候是按5个系统调试还是1个系统调试?
火灾自动报警调试
如图,这个消火栓调试套的对吗??
关于火灾自动报警系统调试套子目的问题
各位大神,请教一个问题。火灾自动报警系统调试套子目时是按照“系统”来计算工程量的。问题背景:某项目建设面积25万㎡,16栋高层(2个单元),6万平方车库,6台火灾自动报警主机(点位数3200),1家消防单位,项目地点在河北。问题是:请问在计算火灾自动报警系统调试工程量的时候,是按照多少个系统来计算?依据是什么?
火灾报警系统调试点位数计算
河北定额上写的 是包括探测器,报警按钮 报警控制器,那是不是模块不计入点位数?
高层建筑火灾自动报警系统调试套价
有一工程,总面积11万平米,上部9栋高层,其中1栋25层,4栋13层,4栋18层。地下室为大底盘地下室,总面积2万平米,设有地下停车位,工具间及发电机房等并有防火卷帘门。上部各栋主楼梯间及地下室防火卷门处均设火灾自动报警系统,该工程如何进行火灾自动报警系统调试套价?是按上部高层建筑以栋号分系统按点数计还是按整个项目以点数计进行火灾自动报警系统调试套价