• 北京01定额,计取送配电系统调试后,还应再计取电缆试验子目吗

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    送配电系统调试是单元或单供配电系统必须要做的。电缆测试一般情况不要求做,所以不应该计取。只有设计方或甲方明确要求做电缆测试才计取。

    2009-06-09 21:31:20 

  • 北京01定额,计取送配电系统调试后,还应再计取电缆试验子目吗? 计取电缆试验子目

    2009-06-09 20:03:52 

  • 送配电系统调试应该计取,电缆试验子目没有特殊要求一般不应该计取。

    2009-06-09 20:03:56 