精进有恒 2021-12-16 10:47:00 | 广东省 土建 | 1494查看 1回答
叠合板底筋需要计算吗
结构图板后14公分,其中叠合板6公分,现浇8公分。结构图标注的底筋为8个的双向200,还有支座负筋。请问底筋是否已被预制叠合板内的钢筋取代只需要做支座负筋,即只计算负筋工程量。还是底筋8个的双向200和负筋都需要计算?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只需要面筋的
2021-12-16 10:49:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看