我当然知道你很可爱 2021-12-17 08:51:53 | 湖南省 安装 | 830查看 5回答
刚性防水套管
1、我看定额解释说刚性防水套管按管道的公称直径来套的,管道为DN50,我套了以下定额,需要修改主材吗。。。。,我的意思就是说,我管道为DN50,套管的规格型号不应该大两个号吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你套的定额是正确的,大两号是普通的钢套管,不是防水套管,防水套管按照规范管径就是跟母管管径一致。
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2021-12-17 09:01:14
-
定额中的一般穿墙套管和防水套管规格均是介质通过管道的规格。定额中已经综合考虑,不需要大两号。
首次提交 2021-12-17 09:03:10 最近修改2021-12-17 09:04:29 (修改过2次)
-
不需要修改主材,定额已经考虑。
2021-12-17 09:04:53
-
不需要修改主材
2021-12-17 10:16:38
-
你套的没有错,就是按管道的公称直径来套的,子目中已综合套管比管径大的
2021-12-17 11:53:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看