吴叶 2009-06-10 21:13:55 | 山东省 其他专业 | 450查看 5回答
软件里剪力墙和暗柱钢筋的关系是什么啊?谢谢
101图集里剪力墙钢筋纵筋到暗柱边,水平筋通过暗柱,软件是怎么考虑的,我的图怎么剪力墙纵筋贯通暗柱啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱不是柱,暗梁不是梁;暗梁和暗柱只是剪力墙的加强部分不是单独的构件,所以水平筋和剪力墙的水平筋和纵筋贯通暗柱和暗墙都是正常的。
2009-06-10 21:18:35
-
剪力墙的纵筋算到暗柱边的1/2纵筋间距,这是毫无疑问的,你所说的纵筋通过暗柱,一定是看了"布筋分析",重新用手复算一遍,纵筋根数和"布筋分析"有时不一样,但是正确的。
2009-06-11 10:55:15
-
暗柱本身就是剪力墙的钢筋加强带
2009-06-10 21:16:58
-
暗柱本身就是属于剪力墙 只是剪力墙的钢筋加强带
2009-06-10 21:19:05
-
暗柱本身就是属于加强带,只是剪力墙的钢筋加强带
2009-06-10 21:34:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看