• 千赢官网首页登录入口钢筋如何处理水平分布筋及垂直分布筋?

    剪力墙钢筋在属性编辑里面,只有水平分布筋和垂直分布筋一项,如果水平分布筋内外侧配筋不一致时,应如何处理?垂直分布筋在1.4以内配筋和1.4m以上配筋,即上下段配筋不一致时,应如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙钢筋如果水平分布筋内外侧配筋不一致时,应如何处理? 答:我举个例子:比如剪力墙纵向或横向为双排钢筋,一侧配筋为B12@150,另一侧是B12/14@150.广算量时应该怎样定义? 答:按照这种格式输入:(1)B12@150+(1)B12@14@150。其中括号()内的数字表示钢筋排数,输入2则为两排。 画图时不管是逆时针还是顺时针画图,你只需注意所绘制图元方向左侧的钢筋为剪力墙的外部钢筋(即“+”号前的钢筋。)(附图例加以说明)。 垂直分布筋在1.4以内配筋和1.4m以上配筋,即上下段配筋不一致时,应如何处理? 答:上下段配筋不一致,可以在分层墙中解决或者定义两段标高的墙体,然后分别画入图中。具体处理办法就是先定义下层的墙,根据图纸修改标高信息画入图中,另一不同配筋的墙则在上一层定义并修改对标高信息(即将上层墙的底标高修改为同下层墙的顶标高一样的数值),再画入图中即可。

    2009-06-11 12:17:16 

  • 如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋前提是墙要顺时针绘制。键盘TAB上的那个键显示绘制方向

    2009-06-11 12:35:48 

  • 水平分布筋内外侧配筋不一致时用+加起前面是外侧钢筋后面是内侧钢筋,上下段配筋不一致时可以加大间距处理。

    2009-06-11 15:27:20 

  • 如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(1)B12@200+(1)B10@200,上下段配筋不一致时可以把设置里墙筋露出长度改为你想要的长度。

    2009-06-11 20:38:43 

  • 答:如(2)B12@200中括号的2即为排数,如果是三排改为3即可,如果钢筋直径或间距不同时可以用加号连接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墙外侧钢筋,“+”后是墙内侧钢筋(前提是墙要顺时针绘制)。

    2009-06-11 12:04:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!