十一 2021-12-24 16:55:17 | 广东省 土建土建计量GTJ | 1300查看 1回答
关于窗套的问题
大佬们~ 如图窗套大样与窗,看大家的解答了解到窗套线可以分为砌体和混凝土浇筑或GRC成品线条等,有几点问题想请教一下【1】此处窗台竖向的材质是砌体还是和上下过梁、压顶同混凝土等级的砼呢?【2】类似这种情况如何判断竖向窗套线是何种材质呢【3】若此处竖向窗套线材质为混凝土,那是否需要配筋?(需要配筋的话)配筋情况是怎么样的呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上图中
1、窗台压顶中有钢筋线示意,所以肯定是混凝土窗台压顶;
2、窗顶过梁是混凝土的,且上图中也有钢筋线示意;
3、压顶下的材质与压顶不同,是砖砌;
4、窗的左侧,平面图示意是剪力墙,所以左侧凸出墙面的100*100必然是混凝土或者GRC的,不可能砖砌。如果图纸中没有特别说明是GRC的,那么应按混凝土计(设计说明通常要求是,门窗两侧墙垛,距离框柱、剪力墙间隔不足的砖砌体,要用混凝土与主体结构同时浇捣);
5、窗的右侧,平面图示意是砖墙,可以按砖砌线条计。除非设计要求在门窗洞口设置抱框柱,此时右侧为混凝土材质。
2021-12-25 00:16:53