说梦话的女孩 2009-06-11 17:23:01 | 江苏省 其他专业 | 422查看 2回答
火灾报警中遇到的问题?
1、输入模块是否也套用7-13吗? 2、短路隔离器也套用7-13吗? 3、消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、输入模块是否也套用7-13吗? 输入模块和输出模块都套用一个子目。 2、短路隔离器也套用7-13吗? 短路隔离器不可以。套用第二册相应定额子目 3、消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装吗? 消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装。
2009-06-11 17:38:51
-
输入模块是否也套用7-13吗? 1.输入模块(也叫报警接口模块分单输入模块和双输入模块(主要使用在水流指示器和信号阀,湿式报警阀压力开关,70度\\280度防火阀上)). 2.输出模块(叫控制模块(接口)分单输出和双输出模块) 这两个模块不是同一个子目(北京地区)。 2、短路隔离器也套用7-13吗? 短路隔离器也是输入模块的一种(接口模块分隔离器模块(主要是用在火灾报警系统总线回路上)。 3、消防接线箱可以套用第二册配电箱的安装吗? 消防接线箱(也叫端子箱)北京定额上有安装子目,不知你那有没有,不能使用配电箱的安装子目(北京地区)。
2009-06-17 14:09:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看