wynnana 2009-06-11 20:32:26 | 北京市 其他专业 | 3158查看 4回答
管道支架怎样计算重量
管道支架怎样计算重量: 我手上有一份清单:室外埋地采暖管道钢骨架铝塑复合管,丝扣连接,电热带加热并保温,聚氨脂泡沫塑料厚15mm,DN100,10.4m; DN70,5.76m;DN250,3m;DN100,8.2m;清单中给出的支架重量是5kg,这个支架重量是怎样计算出来的?他的保温套哪几项?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外直埋管固支数量较少,一般在固定支架处做卡板,数量很少。看你给的管道工程量不像是直埋的,很象沟内管道或小室管道。所以5KG肯定不够,建议套图集检查。这似乎是业主夯的数量。
2009-06-14 21:26:16
-
比较简单合理的办法是:在04概算中,所有管道安装都含了支架的安装,把里面属于支架的钢材取出来可以做为管道没米支架的含量。另外,埋地管道可以有支架。 保温首先套电伴热,然后套聚氨酯泡沫保温,看看设计说明是否对施工有详细描述,我认为还要做防腐处理。
2009-06-12 10:18:59
-
清单中给出的支架重量是5kg,这个支架重量是怎样计算出来的?他的保温套哪几项 回答:清单中给出的支架重量5kg是一米的含量?还是支架单列项5公斤,你也可以不管它就按图计算支架套01定额的支架子目,容到里面。保湿是按体积算你套一个低温子目 保湿套15-104
2009-06-11 20:47:50
-
室外埋地采暖管道没有支架
2009-06-12 06:45:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看