宝宝 2009-06-12 11:01:10 | 北京市 其他专业 | 2150查看 1回答
给排水管道钢制套管预埋偏差
给、排水管道钢制套管预埋偏差
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳国家标准《建筑给水排水有采暖工程施工质量验收规范》 5.2.16 室内排水管道安装的允许偏差应符合表5.2.16的相关规定。 表5.2.16 室内排水和雨水管道安装的允许偏差和检验方法 项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 1 坐 标 15 用水准仪(水平尺)、直尺、拉线和尺量检查 2 标 高 +15 3 横管纵横方向弯曲 铸铁管 每1m ≯1 全长(25m以上) ≯25 钢管 每1m 管径小于或等于100mm 1 管径大于100mm 1.5 全长(25m以上) 管径小于或等于100mm ≯25 管径大于100mm ≯308 塑料管 每1m 1.5 全长(25m以上) ≯38 钢筋混凝土管、混凝土管 每1m 3 全长(25m以上) ≯75 4 立管垂直度 铸铁管 每1m 3 吊线和尺量检查 全长(25m以上) ≯15 钢管 每1m 3 全长(25m以上) ≯10 塑料管 每1m 3 全长(25m以上) ≯15
2009-06-12 12:55:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看