晓糖菜 2021-12-30 11:06:21 | 北京市 安装 | 780查看 1回答
预作用报警阀 是按一套还是每个阀单独计算?
如下图6个阀 中,是5号表示一套阀组?还是6个阀算一套阀组??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个只有5+6 是报警阀 其它1234都要单独计算的
2021-12-30 11:12:49