zi****@163.com 2009-06-12 17:41:30 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 587查看 16回答
同一根框架梁向不同方向偏轴,钢筋是通着还是断开?
同一根框架梁向不同方向偏轴,钢筋是通着还是断开?如图:
全部回答
(16)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在这种情况下钢筋是无法“拉通”布置的,只能在每跨的支座上进行锚固。
2009-06-12 22:23:59
-
在支座断开,按设计或规范在节点处做搭接或锚固处理。
2009-06-12 23:04:51
-
同一根框架梁向不同方向偏轴,钢筋是通着还是断开? 答:按照G101系列图集的原则规定,钢筋能通则通,能直锚的就直锚;不能通则断开,不能直锚的则弯锚。 因此,我认为,该图中框架梁的配筋如下图作有矩形标记的部分主筋应贯通布置,而作有椭圆标记的部位则应断开布置,即锚入柱支座之中。
2009-06-13 01:25:41
-
钢筋是断开的,不是通着,在支座处锚固
2009-06-13 16:30:03
-
很明显按断开处理
2009-06-13 08:02:38
-
回答:同一根框架梁向不同方向偏轴,钢筋断开在支座处加锚固考虑计算
2009-06-12 17:59:02
-
同一根框架梁向不同方向偏轴,钢筋是通着还是断开?如图: 答:你可以通长把梁画上,在梁平法表格中修改A1、A2、A3的数据即可,但也可以把梁通长画好后把梁打断,再把梁靠柱,还有一种办法就是画梁时就把梁画成两根梁。 答:两根梁的钢筋软件会自动断开的。 答:实际上就是两根梁。
2009-06-12 18:01:11
-
在钢筋梁平法表格有一栏为,距左边线距离,输入偏移后软件自动处理,
2009-06-12 17:44:53
-
应该不是通的在支座内锚固
2009-06-12 17:45:01
-
象你图上所示的情况,梁的上部筋虽然在集中标注的位置表示2根18的钢筋是通长的,可是其中一跨梁已经明显的错开的,只有断开来布置该梁,将梁的上部筋的角筋2根18进支座锚固处理了。 是的,要将梁打断分开画的。
2009-06-12 17:49:05
-
这种情况的梁钢筋是断开的,梁钢筋按锚入支座内处理。
2009-06-12 18:16:08
-
千赢官网首页登录入口钢筋算量软件算这个钢筋的算量是可以通着的!
2009-06-12 18:19:54
-
在支座边为打断点 将梁打成3段 删除支座上的那节梁 将另一段偏移 再画梁将两条梁连上 合并 按平法表格正常输入即可 集中标注已很明显了 KL34 是一条梁
2009-06-12 18:26:39
-
按一根梁的计算,不可能分开按每一跨来计算,因为那样多算锚固。 如果按前面一些朋友说的,打断分开计算,设计就应该分别标注每跨梁的名称, 先在柱边打断,然后把各自偏移至柱边,把在柱中的删除,然后再以两端画梁连接,然后再合并,这样能达到图纸上的要求了。
2009-06-12 19:25:27
-
我以为是断开的
2009-06-12 19:30:04
-
钢筋是断开的,在“距左边线距离”栏内修改一下梁的位置,软件就可以自动计算钢筋的量了。
2009-06-12 19:49:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看