CAIMENGLIN 2009-06-13 00:52:00 | 四川省 其他专业 | 503查看 3回答
钢筋辅助下料梁的主筋可以一次性设置好保护层吗
我用的是钢筋下料软件。那个梁主筋保护层是随着箍筋来的。我设置5公分。梁的主筋也就是5公分。而我们实际工作中是要减10公分。问下能不能改?是软件有缺憾吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳千赢官网首页登录入口也有专门的下料版钢筋软件,你可以咨询一下当地分公司
2009-06-13 01:09:06
-
保护层是指主筋外皮到砼外皮的尺寸,软件中保护层可以根据工程图纸要求更改, 如是上下左右不同,可以在编辑钢筋里修改,锁定 实际工程中若是更改过大,会影响到钢筋的受力位置,需设计院出手续
2009-06-13 01:03:23
-
所谓保护层是针对梁的主筋而言的,箍筋是随主筋的保护层而改变的,如果主筋的保护层为5cm, 则箍筋的保护层=(梁截面宽度或高度-50*2+箍筋直径*2)/2
2009-06-13 08:04:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看