• 现浇板钢筋

    现浇板下部钢筋布置的时候,选多板布置和单板布置有什么区别?

    问题补充:谢谢大家的回答!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板的主筋如果是贯通设计的,就用多板的方法去布置,如果是每块板单独标注的,用单板去布置 用单板布置时每块板之间的主筋是断开的,在计算时会自动计算弯勾的长度,如果用多板布置每块板在主筋是连接在一起的没有弯勾

    2009-06-13 10:23:35 

  • 根据钢筋的布置情况决定,多板为通筋是用多板布置,否则用单板布置。

    2009-06-13 10:28:41 

  • 多板布置,钢筋长度是相通的,锚固弯钩少,单板布置钢筋长度是单板长度加弯钩,单板布置计算的钢筋重量多一些。

    2009-06-13 10:30:05 

  • 这有区别:多板是相邻几块拉通布置钢筋,单板即为每一块板分别布置钢筋,多块板布置时,也只有最外边的支座才是锚固,单板是每一块板都在锚固,

    2009-06-13 10:31:15 

  • 单板布置是以一块板为一个布筋单元,底筋在单板四周的支座处截断并弯折; 多板布置是以多块板为一个布筋单元,钢筋在区域内单板间的支座处不截断,而是拉通布置。 显然,多板布置比单板布置节省钢筋。

    2009-06-13 10:33:52 

  • 计算的钢筋量是不一样的;因为支座的锚固不一样,多板布置,只计算外边的支座锚固;单板是每块板分别锚固的。

    2009-06-13 10:34:05 

  • 尽量用多板布置,这样画通长筋不会断开,少计算弯钩或者接头。

    2009-06-13 10:46:38 

  • 是有区别的,计算的钢筋量不一样,选择单板布置多算了弯钩的量,选择多板钢筋是贯通的,不算中间部分的弯钩。

    2009-06-13 10:48:47 

  • 没有区别,计算的量是同样的。

    2009-06-13 10:22:40 

  • 是有区别的。选择单板钢筋在板与板之间是不连续的。 选择多板,则钢筋是连续的。

    2009-06-13 10:23:44 

  • 现浇板下部钢筋布置的时候,选多板布置和单板布置有什么区别? 答:板下部钢筋选单板布置就是选择一块板,选多板就是可以选相同的下部钢筋的多块板布置钢筋。

    2009-06-13 10:24:09 

  • 现浇板下部钢筋一般都是伸到支座中心线且大于等于5d,所以多板布置下部钢筋若超过钢筋搭接设定长度,会有搭接的钢筋量;只要不超过搭接设置中的长度,单板或多板布置都一样,多板布置会提高工作效率。

    2009-06-13 10:49:35 

  • 没有区别是一样的

    2009-06-13 10:52:04 