低头不语,抬头微笑 2022-01-03 20:14:33 | 陕西省 土建土建算量GCL2013 | 485查看 5回答
板负筋是否需要加个单支座负筋问题
首先谢谢老师们,问题如下,图纸上没有画出左边的负筋,需要在软件上单加单边的附加钢筋吗?(如图千赢官网首页登录入口所示? 这么做有什么依据吗?如何说服 别人,谢谢啦
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计没有详细的标注,也应该是需要按上截图的方式布置,有条件最好是咨询设计给出具体的文字要求作为依据,可以避免竣工结算出现不必要的争议
2022-01-03 21:36:44
-
可以布置两种支座钢筋,但它们的范围不能重叠。
2022-01-03 20:22:47
-
是附加的负筋,可以不布置左边的边支座负筋,因为有了通长的面筋,要布置的话图纸会画出来
2022-01-03 20:31:50
-
你好,按照图纸的设计情况,这个位置是不需要布置负筋的,如果需要布置,图纸会注明清楚的。所以这个位置不需要绘制的。
2022-01-03 20:37:20
-
图二标注是附加筋,不需要画。
2022-01-03 20:44:45