范 2022-01-04 09:28:25 | 河南省 安装 | 1229查看 4回答
10Kv配电室系统调试。
这个系统调试冲突吗?? 需要提供试验报告吗??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
10KV 的是高压调试,1KV的是低压调试。单独计费的调试报告都需要有检测资质的检测单位出单独的报告,不能以清单项有清单作为计费依据。没有检测报告就扣除费用。
2022-01-04 09:32:37
-
不冲突,第一个是按断路器的个数来调试的,如果是签证变更,那需要提供报告,如果是预结算那不需要
首次提交 2022-01-04 09:30:07 最近修改2022-01-04 09:30:40 (修改过1次)
-
需要提供试验报告
2022-01-04 09:32:38
-
不冲突,需要提供试验报告
2022-01-04 09:36:25
-
小区的一个开闭所工程,含3个配电房,有变压器、高压开关柜、低压开关柜、母线,请问套的调试是否正确?套了10KV整体启动调试是否还需要输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带断路器?
-
小区新建开闭所1座,公用配电室2座,专用配电室1座(含高压开关柜、低压开关柜、变压器、母线)请问这些调试定额是否正确?(若有误正确的调试应该记取哪些呢)
-
请问终端照明配电箱用计算,输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电的调试吗?
定额项中输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电调试,当配电箱为末端照明配电箱,配电箱出线连接灯具,这个配电箱还用记取输配电装置调试吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看