暖暖 2022-01-04 09:38:34 | 河北省 安装 | 538查看 1回答
设计说明中这个意思是主管道和卫生间的支管都需要做保温吗?
3)热水供回水管做绝热保温,管径≤50时,采用30mm厚橡塑(B1级),管径>50时,采用40mm厚橡塑(B1级),对缝粘接后外缠密纹玻璃丝布两道,外刷面漆两道。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是热水 供回水主管道和支管都需要做保温
2022-01-04 10:01:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看