赵梓婷 2022-01-05 19:19:29 | 安徽省 安装 | 2876查看 8回答
请问这种应急照明灯具和疏散指示灯,是走两根管还是一根管
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1根
2022-01-05 19:20:59
-
一根即可
2022-01-05 19:21:05
-
标高不同,用一根短立管连接,即可。
2022-01-05 19:24:43
-
1根
2022-01-05 19:25:58
-
我是做机电安装施工的,施工过程中那个方的是应急灯一般两米五高,做两根管子,然后带箭头的是疏散指示一般0.5米高,所以0.5米到2.5米这段距离是有管子的,具体的得看图例的标高来定。
2022-01-05 19:39:31
-
是一根管
2022-01-05 20:16:44
-
一根短立管连接就行
2022-01-06 08:26:54
-
疏散一般+0.5,应急灯一般+2.5,我们施工中横管如果走地,则疏散以下是2根,疏散到应急灯是1根,走顶则相反。
2022-03-14 15:04:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看