E=mc² 2022-01-06 15:16:56 | 浙江省 安装 | 683查看 1回答
电动防火阀连接了 反馈线和信号线 是否还需要再由接线端子箱引出电源线到设备?
电动防火阀已经连接强电控制箱电源了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
也需要的。消防电源是单独的回路
首次提交 2022-01-06 15:17:43 最近修改2022-01-06 15:18:00 (修改过1次)