L级杀手 2022-01-06 17:24:42 | 北京市 土建土建计量GTJ | 492查看 1回答
土建算量2021的操作问题
地下结构建模算量的时候,软件并没有提示要求输入嵌固部位,地下基础底板面上柱子柱底部箍筋加密区软件默认按照1/3取值,请问是否正确?因为按照101图集,对于嵌固部位在地下室顶板的情况,基础底板上柱子柱底加密应该是1/6。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是正确的 。
2022-01-06 17:54:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看