烟火 2022-01-07 00:01:57 | 陕西省 安装其他专业招投标预算安装算量GQI | 4927查看 1回答
智能化安防相关计量问题
1、安防箱在监控系统中进线分别为6芯光纤和从UPS配电箱出来的BV+BVR线;同一个安防箱在门禁系统中的进线为6芯光纤和从UPS配电箱出来的BV+BVR线以及从消防控制回路引出的WDZ-RVV线。请教各位,6芯光纤和UPS出来的电源线都要计算两遍吗?
2、同一个安防箱在监控和门禁系统中大部分设备不一样,但都有6口光纤终端盒,这个终端盒是两个系统共用还是各系统均有一个?
3、弱电机房中的核心交换机在门禁和监控系统中均有,是分别购买计算,还是公用?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,每个设计考虑的可能不一样,您有疑问的话建议向设计确认下,以下是我根据截图个人的理解:
(1)如果是同一位置的安防箱,计算一遍即可;
(2)按道理是可以共用;
(3)核心交换机可以共用,这个比较贵,还是建议向设计确认;
2022-01-07 00:34:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看