1l7OvO 2022-01-08 19:13:03 | 广西壮族自治区 土建 | 1059查看 2回答
梁柱节点处柱内开口箍
请问,图纸梁柱节点处,柱内要做开口箍。所以是现在我画的所有梁柱相交位置都布置开口箍吗?还是十字相交才算?
图纸上没有说开口箍的钢筋信息,是直接套入柱的箍筋信息吗?有些柱里还有个核心区箍筋,以哪个信息填写呢?
麻烦检查一些图形是否正确,谢谢!!!
2022-01-08 19:14:22 补充
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:所有梁柱相交位置都布置开口箍,开口箍的钢筋信息需要咨询设计明确,有核心区箍筋在节点区箍筋里面输入的。
2022-01-08 19:16:11
-
没有看到你设计图中哪里需要开口箍啊 。
2022-01-08 19:15:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看