gu****@sohu.com 2009-06-24 16:51:21 | 北京市 其他专业 | 1559查看 4回答
独立基础与防水板
防水板400厚上铁贯通,下铁遇独立基础断开且伸入独基一个锚固 下铁如何处理
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳LZ问的是软件中如何处理吧 可以把防水板分成多个板分别处理,但是大繁琐,还不如手工计算
2009-06-24 17:47:11
-
什么上铁下铁的。防水板钢筋锚入独立基础就行了 约束边缘柱定义的时间按端柱就行了
2009-06-24 16:56:46
-
按锚固长度计算就行了
2009-06-24 17:16:41
-
你的术语要规范,不然回答词不达意。你讲的上鉄是不是上层钢筋?下层钢筋可按砼强度等级、抗震级别、钢筋直径确定锚固长度,按比例画上即可。
2009-06-24 18:08:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看