zy 2022-01-15 08:49:11 | 河南省 安装 | 622查看 4回答
气体灭火问题?
请教各位老师,截图是我省关于气体灭火调试的定额解释说明及相关子目。
按照这个意思理解是不是说,如果气体灭火装置是有管网的,需要先套9-2-47子目,再套9-5-22子目。
如果气体灭火装置是无管网的,则只需要套取9-5-22子目?
2022-01-15 08:49:50 补充
如果是有管网,套取了9-2-47子目后,还应该补充氮气的主材费对吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
(有或无管网)只能记取一种调试费。
2022-01-15 08:55:53
-
是的
2022-01-15 08:51:48
-
理解的没错
2022-01-15 08:53:05
-
是的
2022-01-15 08:56:40