• 筏板基础钢筋问题,请高人指导

    请高人指导,为什么我这个筏板钢筋是这样样子!! 钢筋时双层双向C25-125的钢筋布置,可是在编辑钢筋时候,看到如下情况,很是迷惑,请高人指导,解释下为什么会这样,是对是错,错的话,如何改正。我个人觉得是错误的。

    编辑钢筋

    双层双向

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    问题补充:补充下:这个筏板厚度是1500MM,图上标的是筏板,我就按照筏板布置,但是我个人觉得还是应该按照承台来算.不知道是不是这个原因造成的呢 再次补充:简单的一个筏板钢筋,如果拿手算的话也花不了多少时间,可是用这个软件却把我搞的很是迷惑了,我不知道哪里出现了错误,还是软件本身的问题,搞了这么久,也没有弄出个所以源来,软件计算是有规则的,可是它依据的是什么规则,却让人没弄明白。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    点击钢筋 属性 把弯折输入 然后汇总计算 因为你那里有支座 有梁 所以它计算锚固 这个你可以在计算设置中单独修改计算规则

    2009-06-25 10:12:19 

  • 呵呵。。就是这样

    2009-06-25 17:13:07 

  • 你的工程说是满基倒不如说是一个桩承台更合适,在钢筋没有桩支撑的情况下其长度是承台两边线之间的长度-保护层+弯折:在有桩做支撑的位置上的钢筋的长度是承台一边到桩支座之间的长度+支座锚固+承台边弯折,所以所处出的钢筋会有不同的形状和不同的长度。

    2009-06-25 10:15:17 

  • 到工程设置里面查看一下筏板的计算设置是否和设计符合。

    2009-06-25 10:15:25 

  • 补充下:这个筏板厚度是1500MM,图上标的是筏板,我就按照筏板布置,但是我个人觉得还是应该按照承台来算.不知道是不是这个原因造成的呢 回答:图上标的是筏板,就按照筏板布置即可。

    2009-06-25 10:16:35 

  • 在板受力筋:单板 布筋方式 XY布置受力筋 底筋 X方向 C25-125 Y方向 C25-125 面筋 X方向 C25-125 Y方向 C25-125 即可,删掉从来

    2009-06-25 10:29:32 