卫生间防水
卫生间地面防水算了两遍,门口外延需要算两遍吗?有依据吗?求各位大哥告知!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
卫生间地面防水算了两遍有依据吗,有依据的话 门口外延也需要算两遍。
2022-01-17 19:21:43
-
设计说明说的很清楚呢
首次提交 2022-01-17 19:30:03 最近修改2022-01-17 19:32:00 (修改过1次)
-
门口延伸也要相应计算两遍。
2022-01-17 20:27:09
-
看设计说明,一般门口外延300也需要算两遍.
2022-01-17 21:26:31
-
你好,这个也是两遍的,因为你那个图纸要求的范围就是“洞口外扩不小于500”,并没有说一遍,那么这个做法就是和卫生间地面一样的做法。
2022-01-17 21:59:35